変圧器の損失で誤っているのはどれか。
銅損は負荷率の2乗に比例する。
鉄損と銅損が等しいときに効率は最大となる。
無負荷損は二次側を短絡したときの消費電力である。
周波数が一定のとき、渦電流損は電圧の2乗に比例する。
電圧が一定のとき、ヒステリシス損は周波数に反比例する。
変圧器の無負荷損(鉄損)は二次側を開放した状態で一次側に定格電圧を加える無負荷試験で測定される損失であり、二次側短絡時の消費電力は銅損を求める短絡試験で得られる値である。銅損は負荷率(電流)の2乗に比例し、鉄損と銅損が等しい負荷点で効率が最大となる。