金属管工事による低圧屋内配線の施工方法として,不適切なものは。

正解と解説

表示する
正解 ロ

太さ25 mmの薄鋼電線管相互の接続にコンビネーションカップリングを使用した。

コンビネーションカップリングは金属管と可とう電線管など種類の異なる管を接続するための付属品であり、薄鋼電線管相互の接続にはねじ込み式のカップリングを用いる。25mm薄鋼電線管への8mm²電線3本の引入れ、ロックナットによるボックスとの接続、ノーマルベンドによる屈曲2箇所はいずれも適切である。