単相3線式回路の漏れ電流の有無を,クランプ形漏れ電流計を用いて測定する場合の測定方法として,正しいものは。ただし, は中性線を示す。
正解と解説
正解 ニ
単相3線式回路の漏れ電流を測定するときは、2本の電圧線と中性線の3線すべてを一括してクランプする。漏れがなければ3線の電流の和は零となり、漏れ電流があるとその分だけ指示される。1線だけ、あるいは2線だけを挟むと負荷電流を測ってしまう。