問42
42 / 50
②に設置する単相機器の必要最少数量は。
1
2
3
4
②はヒューズを介して主回路から分岐し、電圧計切換スイッチ(VS)と電圧計へ配線されている計器用変圧器(VT)である。三相回路の線間電圧を測るVTはV結線とすることができるので、必要最少数量は2台である。