⑧で示す部分に設置できる機器は。

問題の図

正解と解説

表示する
正解 イ

限流ヒューズ付高圧交流負荷開閉器

⑧は定格設備容量100 kvarの進相コンデンサと直列リアクトルの回路を主回路から開閉する部分である。この容量のコンデンサ設備の開閉には、短絡保護を兼ねられる限流ヒューズ付高圧交流負荷開閉器(LBS)を用いる。断路器は負荷電流を開閉できず、高圧カットアウトは電力用コンデンサでは50 kvar以下に限られる。