本文へスキップ
Certia
配線図
10月

第一種電気工事士 (学科) 2024年度 下期 問47

47 / 50

⑦で示す部分に設置する機器の図記号と制御器具番号の組合せとして,正しいものは。

問題の図

正解と解説

表示する
正解 ハ

⑦は商用電源側に設けられ、その電圧低下・停電を検出してMC-DTを非常用予備発電装置側へ切り換えるための機器であり、不足電圧継電器が用いられる。不足電圧継電器の図記号はU<、制御器具番号は27であるからハが正しい。イのU⏚>と64は地絡過電圧継電器、ニのU>と59は過電圧継電器の組合せであり、いずれも用途が異なる。

AI に聞く