問23
23 / 50
写真の機器の矢印で示す部分の主な役割は。
高圧電路の地絡保護
高圧電路の過電圧保護
高圧電路の高調波電流抑制
高圧電路の短絡保護
写真は3相分の開閉部をもつ高圧交流負荷開閉器(LBS)で、矢印は開閉部の下に取り付けられた円筒状の限流ヒューズを示している。限流ヒューズは短絡電流を高速に限流遮断して変圧器などを保護するもので、主な役割は高圧電路の短絡保護である。地絡保護はZCTと地絡継電器、過電圧の抑制は避雷器が受け持つ。