②に示す高圧架空引込ケーブルの施工に関する記述として,不適切なものは。
正解と解説
正解 ニ
高圧ケーブルの高さを地表上3 mとした。
高圧架空引込線の高さは、ケーブルを使用し人が触れるおそれがないように施設する場合でも地表上3.5m以上が必要で、3mでは不足する。ちょう架用線の安全率2.5以上、ハンガーによる0.5m以下の間隔での支持、ちょう架用線の金属体へのD種接地工事はいずれも適切である。