金属管工事に使用する金属管及びボックスその他の附属品の施設として,不適切なものは。
正解と解説
表示する
正解 イ
低圧屋内配線の使用電圧が300V以下で,金属管の全長が5 mのものを乾燥した場所に施設する場合,管には,D種接地工事を省略できる。