電験三種 法規 2023年度 下期 問13(a)

15 / 16

電気工作物に起因する供給支障事故について,次の(a)及び(b)の問に答えよ。 (a) 次の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。① 電気事業法第39条(事業用電気工作物の維持)において,事業用電気工作物の損壊により (ア) 者又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすることが規定されている。② 「電気関係報告規則」において, (イ) を設置する者は, (ア) ,配電事業又は特定送配電事業の用に供する電気工作物と電気的に接続されている電圧 (ウ) V以上の (イ) の破損又は (イ) の誤操作若しくは (イ)を操作しないことにより (ア) 者,配電事業者又は特定送配電事業者に供給支障を発生させた場合,電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に事故報告をしなければならないことが規定されている。③ 図1に示す高圧配電系統により高圧需要家が受電している。事故点1,事故点2又は事故点3のいずれかで短絡等により高圧配電系統に供給支障が発した場合,②の報告対象となるのは (エ) である。(ア) (イ) (ウ) (エ)

正解と解説

表示する
正解 5

一般送配電事業 自家用電気工作物 3000 事故点2又は事故点3高圧配電線変圧器配電用変電所遮遮断断器器B遮遮断断器器C負荷高圧変圧器需要家電源遮遮断断器器A事事故故点点1 事事故故点点2事事故故点点3保安上の責任 分界点変圧器遮遮断断器器低圧負荷需要家図1 高圧配電系統図(概略図)

電気事業法第39条は、事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者(ア)又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすべきことを定めている。これを受けて電気関係報告規則第3条は、一般送配電事業等の用に供する電気工作物と電気的に接続されている電圧3000V(ウ)以上の自家用電気工作物(イ)の破損、又はその誤操作若しくは操作しないことにより一般送配電事業者等に供給支障を発生させた場合に、産業保安監督部長への事故報告を義務付けている。報告対象は自家用電気工作物に起因する供給支障に限られるため、一般送配電事業者の配電線路上で生じた事故点1は対象外で、需要家構内の事故点2又は事故点3が該当する(エ)。