電験三種 法規 2023年度 下期 問13(b)
16 / 16
電気工作物に起因する供給支障事故について,次の(a)及び(b)の問に答えよ。 (b)次の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。①受電設備を含む配電系統において,過負荷又は短絡あるいは地絡が生じたとき,供給支障の拡大を防ぐため,事故点直近上位の遮断器のみが動作し,他の遮断器は動作しないとき,これらの遮断器の間では (ア) がとられているという。②図2は,図1の高圧需要家の事故点2又は事故点3で短絡が発生した場合の過電流と遮断器(遮断器A及び遮断器B)の継電器動作時間の関係を示したものである。 (ア) がとられている場合,遮断器Bの継電器動作特性曲線は, (イ) である。③図3は,図1の高圧需要家の事故点2で地絡が発生した場合の零相電流と遮断器(遮断器A及び遮断器B)の継電器動作時間の関係を示したものである。 (ア) がとられている場合,遮断器Bの継電器動作特性曲線は,(ウ) である。また,地絡の発生箇所が零相変流器より負荷側か電源側かを判別するため (エ) の使用が推奨されている。(ア) (イ) (ウ) (エ)
正解と解説
表示する
保護協調曲線2 曲線4 地絡方向継電器
事故点の直近上位にある遮断器だけを動作させ、他の遮断器は動作させずに停電範囲を最小に抑えることを保護協調という(同期は発電機の並列運転などに用いる語で本問とは無関係)。遮断器Bは高圧需要家の受電用で事故点に近い側だから、同じ事故電流に対して上位の遮断器Aより短い動作時間の特性でなければならず、図2では曲線2、図3では曲線4がBの特性となる。地絡では零相電流の大きさだけでは事故点が零相変流器より負荷側か電源側かを判別できないため、零相電圧との位相関係をみる地絡方向継電器の使用が推奨されている。