三相3線式配電線路から6600Vで受電している三相負荷設備がある。この負荷設備から配電系統へ流出する第5調波電流を算出するにあたり,次の(a)及び(b)に答えよ。ただし,負荷設備は定格容量500kV・Aで,力率改善用として6%直列リアクトル付きコンデンサ設備が設置されており,この負荷設備から発生する第5調波電流は,負荷設備の定格電流に対し15%とする。また,受電点よりみた配電線路側の第n調波に対するインピーダンスは10MV・A基準でj6×n[%],コンデンサ設備のインピーダンスは10MV・A基準で高調波電流源 (b) 受電点から配電系統に流出する第5調波電流[A]の値として,最も近いのは次のうちどれか。

問題の図

正解と解説

表示する
正解 2

6.2

10MV・A基準で、配電線路側の第5調波インピーダンスは j6×5=j30[%]、コンデンサ設備は j50×(6×5-100/5)=j50×10=j500[%] である。高調波電流源から見るとこの二つが並列であり、配電系統側へ流れる分は電流分流則から 500/(30+500)≒0.943 倍となる。したがって受電点から流出する第5調波電流は 6.6×0.943≒6.2A である。