A問題
上期
電験三種 法規 2025年度 上期 問2
2 / 16
受電電圧6.6kVの自家用電気工作物を設置する事業場における次の事例のうち,電気関係報告規則に基づいて,設置者が所轄産業保安監督部長に対し報告すべき事故に該当しないものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
正解と解説
表示する
正解 4
高圧の受電用真空遮断器が誤操作により損傷し,操作不能になった。
電気関係報告規則第3条により、需要設備の主要電気工作物の破損事故として報告を要するのは受電電圧1万V以上の需要設備に限られる。受電電圧6.6kVの事業場では受電用真空遮断器が損傷して操作不能になっても主要電気工作物の破損事故には該当しないため、4は報告すべき事故に当たらない。一方、電気火災事故(1)、供給支障を伴う波及事故(2)、感電による入院を要する負傷事故(3)、他の物件への損傷(5)はいずれも報告対象である。