本文へスキップ
Certia
A問題
上期

電験三種 機械 2022年度 上期 問4

4 / 22

次の文章は,三相同期発電機の並行運転に関する記述である。ある母線に同期発電機Aを接続して運転しているとき,同じ母線に同期発電機Bを並列に接続するには,同期発電機A,Bの (ア) の大きさが等しくそれらの位相が一致していることが必要である。 (ア) の大きさを等しくするにはBの (イ) 電流を,位相を一致させるにはBの原動機の (ウ) を調整する。位相が一致しているかどうかの確認には (エ) が用いられる。並行運転中に両発電機間で (ア) の位相が等しく大きさが異なるとき,両発電機間を (オ) 横流が循環する。これは電機子巻線の抵抗損を増加させ,巻線を加熱させる原因となる。上記の記述中の空白箇所(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。(ア) (イ) (ウ) (エ) (オ)

正解と解説

表示する
正解 2

起電力 界磁 回転速度 同期検定器 無効

同期発電機の並行運転では,起電力の大きさ・位相(および周波数・波形・相回転)を一致させる必要がある。起電力の大きさは界磁電流で,位相(周波数)は原動機の回転速度で調整し,位相の一致確認には同期検定器(シンクロスコープ)を用いる。起電力の位相が等しく大きさだけ異なると,両機の起電力差が同期リアクタンスに加わってほぼ90°遅れた電流,すなわち無効横流が循環し,有効電力の授受を伴わずに巻線の抵抗損と発熱だけを増やす。

AI に聞く