使用電圧300 V以下のケーブル工事による低圧屋内配線において,不適切なものは。
正解と解説
表示する
正解 ニ
点検できない隠ぺい場所にビニルキャブタイヤケーブルを使用して施設した。
ビニルキャブタイヤケーブルは移動用の電線であり、点検できない隠ぺい場所の低圧屋内配線に使用することはできない。よってニが不適切である。ケーブルをガス管と接触させないこと、造営材の側面に沿う場合の支持点間を2 m以下とすること、乾燥した場所で長さ4 m以下の金属製防護管のD種接地工事を省略できることは、いずれも認められている。