一般問題
4月
第一種電気工事士 (学科) 2024年度 上期(出題例) 問33
33 / 50
④に示す低圧配電盤に設ける過電流遮断器として,不適切なものは。

正解と解説
表示する
正解 ハ
電動機用幹線の過電流遮断器は,電線の許容電流の3.5倍のものを取り付けた。