第一種電気工事士 (学科) 2024年度 上期(出題例) 問33

33 / 50

④に示す低圧配電盤に設ける過電流遮断器として,不適切なものは。

問題の図

正解と解説

表示する
正解 ハ

電動機用幹線の過電流遮断器は,電線の許容電流の3.5倍のものを取り付けた。

電動機用幹線の過電流遮断器の定格電流は、電線の許容電流の2.5倍以下(かつ電動機定格電流合計の3倍に他の負荷電流を加えた値以下)としなければならない。3.5倍では過大なのでハが不適切である。単相3線式への3極2素子の使用、標準定格に該当しない場合の直近上位の選定、電灯幹線で許容電流以下とすることは適切である。