⑩で示す機器とインタロックを施す機器は。ただし,非常用予備電源と常用電源を電気的に接続しないものとする。

正解と解説
表示する
正解 ハ
⑩は非常用予備発電装置(100kV·A)側の遮断器で、これが投入されると発電機が高圧母線に接続されます。非常用予備電源と常用電源を電気的に接続しないためには、常用電源側の母線とを結ぶ開閉器と同時に閉路できないようにする必要があり、配線図で発電機側母線と受電側母線の間に設けられているcの開閉器がその相手になります。aは発電装置内の機器、bは変圧器分岐の高圧限流ヒューズ、dは受電点の負荷開閉器で、いずれも母線の切離しには関与しません。