図のように定格電流50 Aの過電流遮断器で保護された低圧屋内幹線から分岐して,7 mの位置に過電流遮断器を施設するとき,a-b間の電線の許容電流の最小値[A]は。

正解と解説
表示する
正解 ロ
17.5