低圧屋内配線工事で,600 Vビニル絶縁電線(軟銅線)をリングスリーブ用圧着工具とリングスリーブ(E形)を用いて終端接続を行った。接続する電線に適合するリングスリーブの種類と圧着マーク(刻印)の組合せで,不適切なものは。
正解と解説
表示する
正解 ハ
直径 2.0 mm 2本の接続に,中スリーブを使用して圧着マークを中 にした。
リングスリーブ(E形)では、直径2.0mm2本の接続は小スリーブを用いて圧着マークを「小」とするのが正しく、中スリーブに「中」で圧着すると電線が細すぎて確実な圧着ができないため不適切である。2.0mm3本、および1.6mm1本と2.0mm2本はいずれも中スリーブで「中」、1.6mm3本は小スリーブで「小」であり、これらは適合している。