一般問題
10月
第二種電気工事士 (学科) 2025年度 下期 問10
10 / 50
低圧屋内配線の分岐回路の設計で,配線用遮断器,分岐回路の電線の太さ及びコンセントの組合せとして,適切なものは。ただし,分岐点から配線用遮断器までは3 m,配線用遮断器からコンセントまでは8 m とし, 電線の数値は分岐回路の電線(軟銅線)の太さを示す。また,コンセントは兼用コンセントではないものとする。
正解と解説
表示する
正解 ハ
電気設備の技術基準の解釈では、定格電流40Aの配線用遮断器で保護する分岐回路には断面積8mm²以上の電線を用い、コンセントは定格30A以上40A以下のものとするよう定めている。40A・8mm²・30Aコンセントの組合せはこれを満たしている。20A分岐に30Aコンセント、30A分岐に2.0mmの電線、30A分岐に15Aコンセントはいずれも規定に反する。