低圧屋内配線の分岐回路の設計で,配線用遮断器,分岐回路の電線の太さ及びコンセントの組合せとして,適切なものは。ただし,分岐点から配線用遮断器までは3 m,配線用遮断器からコンセントまでは8 m とし, 電線の数値は分岐回路の電線(軟銅線)の太さを示す。また,コンセントは兼用コンセントではないものとする。
正解と解説
表示する
正解 イ
定格20 Aの配線用遮断器の分岐回路では、電線は直径1.6 mm以上、コンセントは定格20 A以下でなければならない。イは20 A遮断器・2.0 mm・20 Aコンセントでこの条件を満たす。ロは30 A遮断器に2.0 mm(2.6 mm以上が必要)、ハは20 A遮断器に30 Aコンセント、ニは30 A遮断器に15 Aコンセント(20 A以上30 A以下が必要)で、いずれも不適切である。