一般問題
5月
第二種電気工事士 (学科) 2024年度 上期 問8
8 / 50
金属管による低圧屋内配線工事で,管内に直径2.0 mmの600Vビニル絶縁電線(軟銅線)4本を収めて施設した場合,電線1本当たりの許容電流[A]は。ただし,周囲温度は30 ℃以下,電流減少係数は0.63とする。
正解と解説
表示する
正解 ロ
22
直径2.0 mmの600Vビニル絶縁電線(軟銅線)の許容電流は35 Aである。管内に4本収めた場合は電流減少係数0.63を掛けるので、35×0.63=22.05 A となり、電線1本当たりの許容電流は22 Aである。