問20
単相3線式100/200 Vの電力が供給されている2階建て木造住宅の低圧屋内配線工事として,不適切なものは。
乾燥した場所の天井ふところに,600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形を用いた,ケーブル工事を行った。
乾燥した場所の点検口のある天井裏に,600Vビニル絶縁電線を合成樹脂製可とう電線管(CD管)に通線して,施工した。
湿気の多い場所の床下に,硬質ポリ塩化ビニル電線管による合成樹脂管工事を行った。
展開した場所で乾燥した場所の居間に,ライティングダクト工事を行った。