B問題
上期
電験三種 法規 2024年度 上期 問13(a)
15 / 16
変圧器によって高圧電路に結合されている低圧電路に施設された使用電圧100Vの金属製外箱を有する空調機がある。この変圧器のB種接地抵抗値及びその低圧電路に施設された空調機の金属製外箱のD種接地抵抗値に関して,次の(a)及び(b)の問に答えよ。ただし,次の条件によるものとする。(ア)変圧器の高圧側の電路の1線地絡電流は5Aで,B種接地工事の接地抵抗値は「電気設備技術基準の解釈」で許容されている最高限度の-¹に維持されてい3る。(イ)変圧器の高圧側の電路と低圧側の電路との混触時に低圧電路の対地電圧が150Vを超えた場合に,0.8秒で高圧電路を自動的に遮断する装置が設けられている。 (a)変圧器の低圧側に施されたB種接地工事の接地抵抗値[Ω]の値として,最も近いのは次のうちどれか。
正解と解説
表示する
正解 4
40