B問題
上期
電験三種 法規 2024年度 上期 問13(b)
16 / 16
変圧器によって高圧電路に結合されている低圧電路に施設された使用電圧100Vの金属製外箱を有する空調機がある。この変圧器のB種接地抵抗値及びその低圧電路に施設された空調機の金属製外箱のD種接地抵抗値に関して,次の(a)及び(b)の問に答えよ。ただし,次の条件によるものとする。(ア)変圧器の高圧側の電路の1線地絡電流は5Aで,B種接地工事の接地抵抗値は「電気設備技術基準の解釈」で許容されている最高限度の-¹に維持されてい3る。(イ)変圧器の高圧側の電路と低圧側の電路との混触時に低圧電路の対地電圧が150Vを超えた場合に,0.8秒で高圧電路を自動的に遮断する装置が設けられている。 (b)空調機に地絡事故が発生した場合,空調機の金属製外箱に触れた人体に流れる電流を10mA以下としたい。このための空調機の金属製外箱に施すD種接地工事の接地抵抗値[Ω]の上限値として,最も近いのは次のうちどれか。ただし,人体の電気抵抗値は6000Ωとする。
正解と解説
表示する
正解 5
60
電気設備技術基準の解釈第17条により、B種接地抵抗の最高限度は高圧側を1秒以内(ここでは0.8秒)に自動遮断する装置があるので600/Ig=600/5=120Ωとなり、その1/3に維持されているのでRB=40Ωである。地絡時に外箱に現れる対地電圧はRBとRDの分圧で決まり、人体抵抗6000Ωに10mA以下を流すには外箱電圧を6000×0.01=60V以下に抑えればよい。対地電圧100Vに対し100×RD/(RD+40)≦60を解くと40RD≦2400、すなわちRD≦60Ωとなる。したがってD種接地抵抗値の上限は60Ωである。