接地極及び接地抵抗測定について,次の(a)及び(b)の問に答えよ。 (b) 直読式接地抵抗計を用いて,接地抵抗を測定する場合,被測定接地極Eに対する,二つの補助接地極S(電圧用)及びH(電流用)の地表面配置として,最も適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。S 10 m H E 10 m H
正解と解説
表示する
正解 4
直読式接地抵抗計では、被測定接地極Eを端にして、電圧用補助接地極Sと電流用補助接地極Hをこの順に一直線上へおよそ10m間隔で配置する。E-S間10m、S-H間10m(E-H間20m)とすることで各接地極の電位傾度が互いに重ならず、Eの電位上昇だけを正しく測定できる。正三角形に配置したり、間隔を数m以下にしたり、EとHを近接させる配置ではこの条件を満たさない。