A問題
下期
電験三種 法規 2025年度 下期 問5
5 / 16
「電気設備技術基準」では,低圧電線路の絶縁性能として,「低圧電線路中絶縁部分の電線と大地との間及び電線の線心相互間の絶縁抵抗は,使用電圧に対する漏えい電流が最大供給電流の (ア) を超えないようにしなければならない。」と規定している。今,定格容量75kV・A,一次電圧6600V,二次電圧105Vの単相変圧器に接続された単相2線式105V 1回線の低圧架空配電線路について,上記規定に基づく,この配電線路の電線1線当たりの漏えい電流[A]の許容最大値を求めることとする。上記の記述中の空白箇所(ア)に当てはまる語句と漏えい電流[A]の許容最大値との組合せとして,最も適切なのは次のうちどれか。(ア) 漏えい電流[A]の許容最大値
正解と解説
表示する
正解 4
2000分の1 0.357
電気設備技術基準では、低圧電線路の絶縁部分の漏えい電流は最大供給電流の2000分の1を超えないようにしなければならないと規定している。単相2線式105Vで容量75kV・Aの変圧器に接続されるので、最大供給電流は75000/105≒714Aである。したがって電線1線当たりの漏えい電流の許容最大値は714/2000≒0.357Aとなる。