問4
次の文章は,電気設備の接地に関する記述であるが,「電気設備技術基準の解釈」から判断して不適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
使用電圧200Vの機械器具の鉄台に施す接地工事の接地抵抗値を90Ωとした。
使用電圧100Vの機械器具を屋内の乾燥した場所で使用するので,その機械器具の鉄台の接地工事を省略した。
使用電圧440Vの機械器具に電気を供給する電路に動作時間が0.1秒の漏電遮断器が施設されているので,その機械器具の鉄台の接地工事の接地抵抗値を300Ωとした。
水気のある場所で使用する使用電圧100Vの機械器具に電気を供給する電路に動作時間が0.1秒の漏電遮断器が施設されているので,その機械器具の鉄台の接地工事を省略した。
使用電圧3300Vの機械器具の鉄台に施す接地工事の接地線に,直径2.6mmの軟銅線を使用した。