本文へスキップ
Certia
A問題
下期

電験三種 機械 2025年度 下期 問8

8 / 22

次の文章は,電力用コンデンサに関する記述である。電力用コンデンサには,進相コンデンサ,調相コンデンサ及び直列コンデンサがあり,さらにフィルタ用コンデンサやサージ吸収用コンデンサなどを含めることがある。電力用コンデンサは,一般的に複数枚の薄葉誘電体を金属はく電極とともに巻き込み,リード線を引き出した単位コンデンサの集合で構成し,容器などに収納したものである。また,電極として蒸着金属が用いられることがある。誘電体には,広い面積にわたり厚さが均一であること,適当な機械的強度を有すること,誘電率が (ア) その温度変化が少ないこと,誘電正接が (イ) 絶縁抵抗及び絶縁耐力が (ウ) こと,耐熱性に優れ長期安定性に優れていることなどが求められる。電力用コンデンサの (エ) 点検としては,油漏れ,発錆,がいしの汚損,容器の変形,端子部の過熱及び機器の異常加熱などの有無について確認を行う。また,数年ごとあるいは異常発生時に行う (オ) 点検として, (エ) 点検項目のほかにコンデンサの静電容量・損失の測定,端子-外箱間の絶縁抵抗測定,耐電圧試験などを実施する。上記の記述中の空白箇所(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。(ア) (イ) (ウ) (エ) (オ)

正解と解説

表示する
正解 2

高く 小さく 高い 日常 特別

電力用コンデンサの誘電体には、静電容量を大きくするため誘電率が高くその温度変化が小さいこと、損失を抑えるため誘電正接が小さいこと、絶縁抵抗及び絶縁耐力が高いことが求められる。点検については、油漏れ・発錆・がいしの汚損・容器の変形・端子部の過熱などを外観で確認するものを日常点検といい、数年ごとや異常発生時に静電容量・損失の測定、絶縁抵抗測定、耐電圧試験まで行うものを特別点検という。

AI に聞く

AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。