10 / 50
低圧屋内配線の分岐回路の設計で,配線用遮断器,分岐回路の電線の太さ及びコンセントの組合せとして,適切なものは。ただし,分岐点から配線用遮断器までは3 m,配線用遮断器からコンセントまでは8 m とし, 電線の数値は分岐回路の電線(軟銅線)の太さを示す。また,コンセントは兼用コンセントではないものとする。
正解と解説
表示する
正解 ハ
20A分岐回路では、電線は直径2.0mm(許容電流35A)以上、コンセントは定格20A以下のものを用いる必要があり、この組合せになっているのはハである。イとニは遮断器の定格とコンセントの定格が対応しておらず、ロは30A回路であるのに電線が2.0mmで細い(30A回路は直径2.6mm以上)。