一般問題
5月
第二種電気工事士 (学科) 2026年度 上期 問8
8 / 50
金属管による低圧屋内配線工事で,管内に断面積3.5 mm²の600Vビニル絶縁電線(軟銅線)4本を収めて施設した場合,電線1本当たりの許容電流[A]は。ただし,周囲温度は30℃以下,電流減少係数は0.63とする。
正解と解説
表示する
正解 ロ
23
断面積3.5mm²の600Vビニル絶縁電線(軟銅線)の許容電流は37Aである。同一管内に4本を収めるので電流減少係数0.63を掛け、37×0.63=23.31となり、電線1本当たりの許容電流は23Aとなる。