本文へスキップ
Certia
A問題
下期

電験三種 電力 2022年度 下期 問10

10 / 20

地中送配電線の主な布設方式である直接埋設式,管路式及び暗きょ式について,各方式の特徴に関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

正解と解説

表示する
正解 3

管路式は,他の方式と比較して熱放散が良く,ケーブル条数が増加しても送電容量の制限を受けにくい。

管路式はケーブルを管の中に収めるため、ケーブルと土壌の間に空気層ができて熱放散が悪く、多条数を布設すると相互加熱によって許容電流が下がり送電容量の制限を受けやすくなります。したがって「熱放散が良く送電容量の制限を受けにくい」という記述が誤りで、熱放散や多条数布設に有利なのは暗きょ式です。他の記述は正しく、直接埋設式は工事費が安く工期が短い反面外傷を受けやすく、管路式は外傷に強くケーブルの増設・撤去が容易、暗きょ式は工事費が大きく工期も長いものの保守点検が容易です。

AI に聞く