本文へスキップ
Certia
A問題
下期

電験三種 電力 2022年度 下期 問12

12 / 20

次の文章は,配電線路の電圧調整に関する記述である。配電線路より電力供給している需要家への供給電圧を適正範囲に維持するため,配電用変電所では, (ア) などによって,負荷変動に応じて変電所二次側母線電圧を調整している。高圧配電線路においては,柱上変圧器の (イ) によって低圧配電線路の電圧調整を行っていることが多い。また,高圧配電線路のこう長が長い場合や分散型電源が多く接続されている場合など,電圧変動が大きく,配電用変電所の (ア) や柱上変圧器の (イ) によっても供給電圧を許容範囲に抑えることが難しい場合は, (ウ) や,開閉器付電力用コンデンサなどを高圧配電線路に施設することがある。さらに,電線の (エ) によって電圧降下を軽減する対策をとることもある。上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。(ア) (イ) (ウ) (エ)

正解と解説

表示する
正解 3

負荷時電圧調整器 タップ調整 太線化電圧調整器ステップ式自動

配電用変電所では、負荷変動に応じて二次側母線電圧を自動調整する負荷時電圧調整器(LRT、負荷時タップ切換変圧器)が用いられます。高圧配電線から低圧側への電圧調整は柱上変圧器のタップ調整によることが多く、こう長が長い場合や分散型電源が多い場合はこれらだけでは許容範囲に収まらないため、線路途中にステップ式自動電圧調整器(SVR)や開閉器付電力用コンデンサを施設します。さらに電線を太線化すれば線路抵抗・リアクタンスが下がって電圧降下自体を軽減できます(細線化では逆に電圧降下が増えます)。

AI に聞く