定格容量50kV・A,一次電圧6600V,二次電圧210/105Vの単相変圧器の二次側に接続した単相3線式架空電線路がある。この低圧電線路に最大供給電流が流れたときの絶縁性能が「電気設備技術基準」に適合することを確認するため,低圧電線の3線を一括して大地との間に使用電圧(105V)を加える絶縁性能試験を実施した。次の(a)及び(b)の問に答えよ。 (a)この試験で許容される漏えい電流の最大値[A]として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
正解と解説
表示する
正解 3
0.357
電気設備技術基準第22条により、低圧電線路の電線相互間及び電路と大地との間の絶縁抵抗は、使用電圧に対する漏えい電流が最大供給電流の1/2000を超えないように保つ必要があります。単相3線式で二次電圧210/105V、容量50kV・Aなので、1線当たりの最大供給電流は 50×10³/210≒238.1A です。3線を一括して試験するので基準となる電流は3線分の 238.1×3≒714.3A となり、許容される漏えい電流は 714.3/2000≒0.357A です。