B問題
上期
電験三種 法規 2022年度 上期 問12(b)
14 / 16
負荷設備の容量が800kW,需要率が70%,総合力率が90%である高圧受電需要家について,次の(a)及び(b)の問に答えよ。ただし,この需要家の負荷は低圧のみであるとし,変圧器の損失は無視するものとする。 (b) この負荷の月負荷率を60%とするとき,負荷の月間総消費電力量の値[MW・h]として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。ただし,1カ月の日数は30日とする。
正解と解説
表示する
正解 2
242
平均需要電力は 最大需要電力×負荷率 で求められ、(a)で求めた最大需要電力560kWに月負荷率0.6を掛けて 560×0.6=336kW です。1か月30日の時間数は 24×30=720h なので、月間総消費電力量は 336×720=241920kW・h≒242MW・h となります。消費電力量は有効電力で計算するため、力率で割った皮相電力を用いない点に注意が必要です。