B問題
上期
電験三種 法規 2022年度 上期 問12(a)
13 / 16
負荷設備の容量が800kW,需要率が70%,総合力率が90%である高圧受電需要家について,次の(a)及び(b)の問に答えよ。ただし,この需要家の負荷は低圧のみであるとし,変圧器の損失は無視するものとする。 (a) この需要負荷設備に対し100kV・Aの変圧器,複数台で電力を供給する。この場合,変圧器の必要最小限の台数として,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
正解と解説
表示する
正解 3
7
最大需要電力は 設備容量×需要率=800×0.7=560kW です。総合力率が90%なので必要な皮相電力は 560/0.9≒622.2kV・A となります。100kV・Aの変圧器では 622.2/100=6.22 台分となり、台数は整数なので必要最小限は7台です。