A問題
上期
電験三種 法規 2022年度 上期 問4
4 / 16
「電気設備技術基準の解釈」に基づく高圧屋側電線路(高圧引込線の屋側部分を除く。)の施設に関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
正解と解説
表示する
正解 3
屋外であることから,ケーブルを地表上2.3mの高さに,かつ,人が通る場所から手を伸ばしても触れることのない範囲に施設した。
解釈第111条により高圧屋側電線路は展開した場所にケーブルを用いて施設し、人が触れるおそれがないように施設することが求められます。屋外における接触防護措置は解釈第1条で地表上2.5m以上とされているため、地表上2.3mでは要件を満たさず選択肢3が誤りです。ケーブルを造営材の側面に沿って垂直に取り付ける場合の支持点間距離は6m以下(その他の場合は2m以下)、防護装置の金属製部分にはA種接地工事(接触防護措置を施す場合はD種)を施すことが規定されており、他の記述は適合しています。