本文へスキップ
Certia
一般問題
10月

第一種電気工事士 (学科) 2024年度 下期 問27

27 / 50

使用電圧300 V以下のケーブル工事による低圧屋内配線において,不適切なものは。

正解と解説

表示する
正解 ロ

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(丸形)を造営材の側面に沿って,支持点間を3 mにして施設した。

ケーブル工事では、電線を造営材の下面又は側面に沿って取り付ける場合、支持点間の距離は2m以下(接触防護措置を施した場所で垂直に取り付ける場合は6m以下)と「電気設備の技術基準の解釈」で定められている。側面に沿わせて支持点間3mとしたロはこれを超えるため不適切。乾燥した場所で長さ4m以下の金属製防護管に収める場合のD種接地工事の省略や、点検できる隠ぺい場所へのキャブタイヤケーブルの使用は認められている。

AI に聞く

AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。