②に示す引込柱及び高圧引込ケーブルの施工に関する記述として,不適切なものは。

問題の図

正解と解説

表示する
正解 ロ

造営物に取り付けた外灯の配線と高圧引込ケーブルを0.1m離して施設した。

高圧屋側電線路の電線が低圧の屋側配線や弱電流電線、水管・ガス管等と接近又は交差する場合、「電気設備の技術基準の解釈」では0.15m以上の離隔距離が必要とされる。外灯の配線と0.1mしか離していないロは不適切。A種接地線を地表上2m・地表下0.75mの範囲で厚さ2mm以上の合成樹脂管により覆うこと、垂直に支持点間6mで施設すること、屋上でトラフに収め鉄製のふたを設けることはいずれも規定に適合する。