本文へスキップ
Certia
一般問題
10月

第一種電気工事士 (学科) 2024年度 下期 問30

30 / 50

①に示す地絡継電装置付高圧交流負荷開閉器(GR付PAS)に関する記述として,不適切なものは。

問題の図

正解と解説

表示する
正解 ニ

GR付PASの地絡継電装置は,需要家内のケーブルが長い場合,対地静電容量が大きく,他の需要家の地絡事故で不必要動作する可能性がある。このような施設には,地絡過電圧継電器を設置することが望ましい。

需要家の高圧ケーブルが長く対地静電容量が大きい場合、他需要家の地絡事故で自家用側にも零相電流が流れ、地絡継電器が不必要動作(もらい事故)を起こす。これを防ぐには零相電流の向きも判別できる地絡方向継電器(DGR)を用いるのが有効であり、地絡過電圧継電器を設置するとしたニが不適切。GR付PASが区分開閉器であること、保護協調が必要なこと、短絡電流を遮断できないため過電流ロック機能を備えることは正しい。

AI に聞く

AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。