一般問題
10月
第一種電気工事士 (学科) 2024年度 下期 問30
30 / 50
①に示す地絡継電装置付高圧交流負荷開閉器(GR付PAS)に関する記述として,不適切なものは。

正解と解説
表示する
正解 ニ
GR付PASの地絡継電装置は,需要家内のケーブルが長い場合,対地静電容量が大きく,他の需要家の地絡事故で不必要動作する可能性がある。このような施設には,地絡過電圧継電器を設置することが望ましい。