④に示すPF・S形の主遮断装置として,必要でないものは。

問題の図

正解と解説

表示する
正解 イ

過電流継電器

PF・S形の主遮断装置は、高圧限流ヒューズ(PF)と高圧交流負荷開閉器(S=LBS)を組み合わせたもので、短絡電流の遮断は限流ヒューズが受け持つ。したがってヒューズ溶断時に開閉器を開放させるストライカによる引外し装置、相間・側面の絶縁バリヤ、高圧限流ヒューズが必要となる。過電流継電器は変流器と遮断器を組み合わせたCB形で用いるものであり、PF・S形には必要でない。