同一容量の単相変圧器を並行運転するための条件として,必要でないものは。

正解と解説

表示する
正解 ニ

各変圧器の効率が等しいこと。

変圧器を並行運転するには、極性が一致していること、変圧比(巻数比)が等しいこと、百分率インピーダンス(インピーダンス電圧)が等しいことが必要である。これらが揃わないと循環電流が流れたり負荷分担が容量比に比例しなくなる。効率は損失の大小を表すだけで負荷分担には直接関係しないため、必要な条件ではない。