第一種電気工事士 (学科) 2025年度 下期 問21
21 / 50
キュービクル式高圧受電設備の主遮断装置として,不適切なものは。
正解と解説
表示する
正解 ロ
受電設備容量400kV・Aの高圧受電設備に限流ヒューズ付高圧交流負荷開閉器(PF・S形)
高圧受電設備規程では、限流ヒューズ付高圧交流負荷開閉器(PF・S形)を主遮断装置とできるのは受電設備容量300kV・A以下の場合に限られる。受電設備容量400kV・AにPF・S形を用いるロは不適切であり、この容量では高圧交流遮断器(CB形)とする必要がある。CB形は容量に制限がないため、イとハは適切である。