写真に示す過電流蓄勢トリップ付地絡トリップ形(SOG)の地絡継電装置付高圧交流負荷開閉器(GR付PAS)を設置する場合の記述として,誤っているものは。

問題の図

正解と解説

表示する
正解 ニ

自家用側の高圧電路に短絡事故が発生したとき,一般送配電事業者の配電線を停止させることなく,自動遮断する。

GR付PASはSOG制御装置により、地絡事故時には地絡継電器が動作して自家用側の電路を自動遮断するが、短絡事故時には短絡電流を遮断できないため一旦開放をロックする。配電用変電所の遮断器が動作して配電線が無電圧になったことを確認してからPASを開放するので、「配電線を停止させることなく自動遮断する」とするニが誤りである。波及事故防止に効果がある点、地絡時の自動遮断、短絡時のロック動作はいずれも正しい。