本文へスキップ
Certia
一般問題
10月

第一種電気工事士 (学科) 2025年度 下期 問30

30 / 50

①に示す地絡継電装置付高圧交流負荷開閉器(UGS)に関する記述として,不適切なものは。

問題の図

正解と解説

表示する
正解 ハ

短絡事故を遮断する能力を有する必要がある。

地絡継電装置付高圧交流負荷開閉器(UGS)は負荷電流の開閉と地絡時の自動遮断を行う機器であり、短絡電流を遮断する能力はもたない。短絡事故時はSOG制御によりロックし、配電線が無電圧となってから開放するので、「短絡事故を遮断する能力を有する必要がある」とするハが不適切である。一般送配電事業者の地絡保護継電装置との動作協調、地絡時の自動遮断機能、受電点の短絡電流以上の定格短時間耐電流の選定はいずれも必要な事項である。

AI に聞く

AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。