本文へスキップ
Certia
一般問題
10月

第二種電気工事士 (学科) 2024年度 下期 問27

27 / 50

単相3線式回路の漏れ電流を,クランプ形漏れ電流計を用いて測定する場合の測定方法として,正しいものは。たただだしし,, はは中中性性線線をを示示すす。。

正解と解説

表示する
正解 ハ

漏れ電流のない健全な回路では往きと帰りの電流の和がゼロになるため、クランプ形漏れ電流計は回路のすべての電線を一括してクランプし、その電流のベクトル和として漏れ電流を測定する。単相3線式では2本の電圧線と中性線の3線すべてを挟む必要があり、3本を一括してクランプしているハが正しい。イとロは3線のうち2線だけ、ニは中性線1線だけをクランプしており、負荷電流が打ち消されないため漏れ電流を正しく測定できない。

AI に聞く

AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。