配線図
10月
第二種電気工事士 (学科) 2024年度 下期 問32
32 / 50
②で示す引込口開閉器が省略できる場合の,工場と倉庫との間の電路の長さの最大値[m]は。

正解と解説
表示する
正解 ハ
15
②は倉庫の引込口に設ける開閉器を示している。電気設備技術基準の解釈では、使用電圧300 V以下の屋内電路であって、定格電流15 A以下の過電流遮断器または定格電流20 A以下の配線用遮断器で保護されている他の屋内電路に接続する長さ15 m以下の電路から電気の供給を受ける場合、引込口開閉器を省略できると定めている。倉庫へ送っている回路ⓑは電灯分電盤L-1の100 V 20 Aの遮断器から分岐しているので、工場と倉庫の間の電路の長さが15 m以下であれば省略できる。