配線図
10月
第二種電気工事士 (学科) 2024年度 下期 問36
36 / 50
⑥で示す部分に施設してはならない過電流遮断装置は。

正解と解説
表示する
正解 ニ
2極1素子の配線用遮断器
⑥は電灯分電盤L-1の結線図で、200 V 20 Aの漏電遮断器から出る単相200 V回路に設ける過電流遮断装置の位置である。単相3線式の200 V回路は両極とも非接地側電線であるのに対し、2極1素子の配線用遮断器は素子のない極を接地側電線(中性線)に接続することを前提とした器具なので、この部分には施設できない。2極2素子の配線用遮断器や、2極ともヒューズを取り付けたカバー付ナイフスイッチ・カットアウトスイッチは両極で過電流を検出できるため使用できる。