第二種電気工事士 (学科) 2025年度 下期 問25

一般問題
10月

絶縁抵抗測定が困難なので,単相100/200 Vの分電盤の各分岐回路に対し,使用電圧が加わった状態で,クランプ形漏れ電流計を用いて,漏えい電流を測定した。その測定結果は,使用電圧100 VのA回路は0.5 mA,使用電圧200 VのB回路は1.5 mA,使用電圧100 VのC回路は3 mAであった。絶縁性能が「電気設備の技術基準の解釈」に適合している回路は。