⑩で示す部分の接地工事の種類及びその接地抵抗の許容される最大値[Ω]の組合せとして,正しいものは。

問題の図

正解と解説

表示する
正解 ニ

D種接地工事500 Ω

使用電圧300V以下の低圧機器等に施すのはD種接地工事で、接地抵抗値は原則100Ω以下である。ただし低圧電路に地絡を生じたときに0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置を施設する場合は500Ω以下まで緩和される。この配線図では注意書きのとおり定格感度電流30mA・動作時間0.1秒以内の漏電遮断器が使われているので、許容される最大値は500Ωとなる。